科士达首家通过西藏集中式逆变器光伏电站参数优化现场测试

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 166 天

    [LV.7]常住居民III

    272

    主题

    436

    帖子

    3164

    积分

    论坛元老

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    3164
    发表于 2019-9-11 16:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近日,从西藏谢通门传来喜讯,在谢通门中广核光伏电站进行的西藏光伏电站并网检测认证及光伏模型参数优化试点工作中,由科士达自主研发的光伏电站解决方案核心产品GSL0630集中式并网逆变器构成的光伏电站各项性能表现优良,一举通过此次光伏控制策略优化试点工作。还值得一提的是谢通门中广核光伏电站也是西藏首家通过该试点工作的集中式逆变器光伏电站。

      

      为进一步促进西藏光伏发电发展,提升光伏电站并网性能,保障电网安全稳定运行,提高西藏电网光伏接纳水平,国网西藏电力有限公司定于2019年4月至7月在西藏调管范围组织开展光伏发电模型参数优化试点工作,本次试点工作由国网西藏调控中心、中国电科院和西藏电科院携手联合实施。

      测试内容包括电网适应性、低电压穿越、有功/无功功率控制能力、电能质量等试验。其中,电网适应性和低穿加入西藏电网自身要求,比常规的GB/T19964-2012标准要求更严格,技术难度更大,要求逆变器在故障穿越期间,有功电流能维持穿越前有功电流的70%-100%,故障结束后,有功电流恢复速率能在1-3p.u/s之内,且有功电流的恢复曲线是斜线。在参与本次优化试点工作的光伏逆变器企业中,科士达是首家完成集中式逆变器光伏电站参数优化工作的厂家。

      测试结果显示,由科士达GSL0630构成的逆变发电单元顺利完成了在三相对称故障和不对称故障工况下的低电压穿越(LVRT)测试(含零电压穿越),在所有测试点的电压跌落与恢复期间均能不间断并网运行;在各类故障工况期间,被检测单元均能够按照国标要求正确响应并发出无功电流,具备动态无功支撑能力,且有功电流能维持在故障前有功电流的70%-100%;在故障消除后,能够以较快的有功功率变化率恢复至故障前功率值,且有功电流恢复速率在1-3p.u/s内;在电网适应性测试中,该光伏电站被测并网发电单元能够在47-52Hz的频率范围内、在0.7Un-1.1Un的电压范围内连续运行不脱网,具备非常好的电网适应性,满足并网要求;同时,在电能质量谐波测试中,被测逆变发电单元的谐波大小均优于标准规定的指标。

      作为科士达近年来应用成熟的一款核心产品,GSL0630集中式逆变器拥有诸多大型光伏并网电站的良好运行记录。该设备具有高安全性、超强散热能力、设备温升低、保护措施完善和智能高效等优势,满足高海拔、强风沙等复杂应用环境,专为大型光伏电站设计。

      此次在谢通门中广核光伏电站一次性顺利通过现场低电压穿越测试(含零电压穿越)及参数优化试点工作,充分证明了科士达光伏并网逆变器已完全符合国家电网的并网要求,还同时满足藏标中电网安全运行的特殊要求,再次印证了科士达光伏逆变器拥有业界领先的核心技术优势。